[求助] 水泵后直接安装换热器的问题

[复制链接] |关注本帖

名气评分

发表于 2019-4-30 16:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入,结交更多化工好友圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 koalabear 于 2019-4-30 16:06 编辑

各位:
      项目中需要用到水泵和换热器,请问水泵后面是否可以直接连接换热器,或者在工程上有没有要求必须隔一段管道距离后才能安装换热器。在什么规范或标准中有要求?

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 发起议题

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-4-30 21:42:04 | 显示全部楼层
出口管道上连止回阀,阀门都不接吗

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
koalabear + 2 积极参与

查看全部评分

名气评分

 楼主| 发表于 2019-5-1 13:15:33 | 显示全部楼层
谢谢。相关阀门有。但都是水泵出来变径直接接阀门,我现在主要想知道,从水泵出来的流体如果考虑振动,是不是加一段管子会更好,有没有此类的标准规范说明。

 

名气评分

发表于 2019-5-5 09:03:48 | 显示全部楼层
一般都留100的接管了吧,有焊缝要求了吧?我是没找到不让直接接的规范,哪位海友看到的话指点我一下,听厂家说有些异径止回阀可以直连,我现在都是蒙的

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
koalabear + 2 深入讨论

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-5-7 09:15:18 | 显示全部楼层
如果考虑消振,可以采用柔性垫片或者柔性短管。

 