[讨论帖] 切断球阀可以垂直安装吗?

[复制链接] |关注本帖

名气评分

发表于 2019-4-30 09:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册加入,结交更多化工好友圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题 气开式切断球阀 这个黄色的螺丝是不是导淋?蓝色  黑色  绿色的机构分别是什么?
切断球阀可以垂直安装吗?35 / 作者:RJGGY / 帖子ID:2689691,22355757
切断球阀可以垂直安装吗?26 / 作者:RJGGY / 帖子ID:2689691,22355757
切断球阀可以垂直安装吗?21 / 作者:RJGGY / 帖子ID:2689691,22355757
切断球阀可以垂直安装吗?92 / 作者:RJGGY / 帖子ID:2689691,22355757

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 发起议题

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-4-30 14:40:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 苯邦自控阀-李工 于 2019-4-30 14:50 编辑
RJGGY 发表于 2019-4-30 10:53
就是那个透明的  底部有个螺丝的那个部件对吧  那个黄色螺丝的是消音器?靠旁边四个小孔辅助消音?还是要 ...

单作用很明显,接一根气管,他这个是单作用给气开式,另外一边为出气;黄颜色的是消音器,消音器旁边的四个小孔是安装贴装式电磁阀的安装孔,不是辅助消音;黑色的是防爆型限位开关APL-510N系列,电磁阀大家都说的对;不锈钢管连接,气源先进过滤调压阀,然后在进入电磁阀,在进入气缸!过滤调压阀应该垂直安装,这样安装如果不及时排水,会照成气源带水汽进入电磁阀,进入气缸,影响使用寿命及性能,尽量整改修正!

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-4-30 10:15:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 艾蓝-小颜 于 2019-4-30 10:17 编辑

黄色为消音器,蓝色为单作用气动执行器(驱动阀门),绿色为ASCO隔爆电磁阀,黑色为限位开关。阀门可以垂直安装,不过像上图这种安装方式,过滤减压阀也应该垂直安装,方便排水,不然水会逆流。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-4-30 10:52:44 | 显示全部楼层
楼上专业啊,学习了。不过最顶上的黄色不是阀门开度指示吗?下面那个黑色的是信号盒和限位开关,蓝色是气动执行器,不过我看不出是单作用还是双作用。绿色是美国ASCO隔爆系列。

 

名气评分

 楼主| 发表于 2019-4-30 10:53:36 | 显示全部楼层
就是那个透明的  底部有个螺丝的那个部件对吧  那个黄色螺丝的是消音器?靠旁边四个小孔辅助消音?还是要把螺丝拿掉?

 

名气评分

 楼主| 发表于 2019-4-30 15:01:49 | 显示全部楼层
苯邦自控阀-李工 发表于 2019-4-30 14:40
单作用很明显,接一根气管,他这个是单作用给气开式,另外一边为出气;黄颜色的是消音器,消音器旁边的四 ...

谢谢您的指导

 

名气评分

发表于 2019-4-30 22:37:26 | 显示全部楼层
阀挺好切断球阀可以垂直安装吗?80 / 作者:开车不知方向 / 帖子ID:2689691,22357959

 

名气评分

 楼主| 发表于 2019-5-1 09:35:26 | 显示全部楼层

有吗/?还好吧 切断球阀可以垂直安装吗?58 / 作者:RJGGY / 帖子ID:2689691,22358480 哈哈

 

发表于 2019-5-3 09:35:50 | 显示全部楼层
执行机构是无锡纬途的吧

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与

查看全部评分

名气评分

 楼主| 发表于 2019-5-3 22:31:46 | 显示全部楼层

名气评分

发表于 2019-5-5 08:55:20 | 显示全部楼层
电磁阀缺实时很好的品牌

 

名气评分

发表于 2019-5-5 10:52:01 | 显示全部楼层
这个气动阀是可以垂直安装的。是气缸上气管旁边那个黄色的吗?这是消声器。
黑色的是接线盒,内置了限位开关;蓝色的是气动执行器,也就是气缸,是驱动装置;绿色的是电磁阀的接线盒。
如楼上老铁说的一样,规范的过滤减压阀应该竖直向下。
图片上球阀带高平台的,为啥气缸和球阀之间还要加个支架呢?这台气缸连接尺寸不是标准的吗?

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

名气评分

发表于 2019-5-6 14:29:21 | 显示全部楼层
不错不错,我就看上了这个ASCO的电磁阀值钱,哈哈

 

名气评分

发表于 2019-5-7 10:51:55 | 显示全部楼层
可以

 

名气评分

发表于 2019-5-8 11:17:16 | 显示全部楼层
黄色:消声器,蓝色:气缸,绿气:电磁阀,黑色:限位开关切断球阀可以垂直安装吗?47 / 作者:鸿运连连 / 帖子ID:2689691,22378135

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  发票索取  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服:           

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466  

GMT+8, 2019-5-19 22:56 , Processed in 0.311930 second(s), 101 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表
九州体育APP下载_九州体育在线投注 九州体育信誉网址_九州体育备用网站